Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос или подойдет старый? Заранее спасибо
Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52)

Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос
Нет.
...А "старый" - это какой?
Могли бы написать почему? У них отличается система подбора? Негде не нашёл систему подбора насоса именно для закрытой системы. Старый насос: will top-SD 40/10 3~.
Цитата
Могли бы написать почему?
На основании п.4.12 СП 41-101-95 циркуляционные насосы подбираются по требуемому расходу и сумме потерь давления
Правильно я понимаю. Расход изменится, поскольку изменится температурный график. Но потери в системе останутся прежними.
Здравствуйте!
Для правильного совета слишком мало исходных данных.
Почему должен измениться температурный график? Измениться разве что температура точки излома температурного графика. Но циркуляционный насос системы отопления выбирается на расчетный расход воды в систему отопления, который останется неизменным.
ИМХО, насос можно оставить тот же.
Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52)

Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения.
Возможно, я поторопился с ответом.
Вы имеете в виду закрытую систему отопления (убираете открытый расширительный бак) или независимое присоединение системы отопления, или систему ГВС ?
Я имел ввиду независимую систему отопления с расширительным баком.
Открытая система ГВС - когда сетевая непосредственно подается на нужды ГВС.
Закрытая система ГВС - когда сетевая вода подогревает воду, подаваемую на ГВС в теплообменнике.
Зависимая система (отопление) - когда сетевая вода подается в СО здания непосредственно (элеватор, смесшивающий насос)
Независимая система (отопление) - когда контуры ТС и СО разделены в теплообменнике.
Открытый расширительный бак - когда расш. бак связан с атмосферой.
Закрытый расширительный бак - не связан с атмосферой.
Если я правильно понял, вы в системе отопления открытый расш. бак хотите заменить на закрытый. Циркуляционный насос останется тот же.
Нет. Я хочу зависимую систему отопления с узлом смешениям перевести на независимую систему через ПТО
Composter
12.7.2018, 11:48
В зависимости от того где стоял насос на схеме и какую роль выполнял могут варьироваться расход и давление, потому однозначный ответ можно дать только после расчет проекта теплового пункта.
Цитата(Gusure @ 12.7.2018, 11:25)

перевести на независимую систему через ПТО
"Независимое присоединение"
А насчёт насоса - да, надо разбираться, какой подойдёт...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.