Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный насос на отопление для открытой и закрытой системы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Gusure
Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос или подойдет старый? Заранее спасибо
tiptop
Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52) *
Добрый день уважаемые специалисты. Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения. Встал вопрос нужно ли покупать новый насос

Нет.
...А "старый" - это какой? unsure.gif
Gusure
Могли бы написать почему? У них отличается система подбора? Негде не нашёл систему подбора насоса именно для закрытой системы. Старый насос: will top-SD 40/10 3~.
Mixaler
Цитата
Могли бы написать почему?


На основании п.4.12 СП 41-101-95 циркуляционные насосы подбираются по требуемому расходу и сумме потерь давления
Gusure
Правильно я понимаю. Расход изменится, поскольку изменится температурный график. Но потери в системе останутся прежними.
Swift
Здравствуйте!
Для правильного совета слишком мало исходных данных.
Почему должен измениться температурный график? Измениться разве что температура точки излома температурного графика. Но циркуляционный насос системы отопления выбирается на расчетный расход воды в систему отопления, который останется неизменным.
ИМХО, насос можно оставить тот же.
tiptop
Цитата(Gusure @ 11.7.2018, 16:52) *
Хотим перейти на закрытую систему теплоснабжения.

Возможно, я поторопился с ответом.
Вы имеете в виду закрытую систему отопления (убираете открытый расширительный бак) или независимое присоединение системы отопления, или систему ГВС ?
Gusure
Я имел ввиду независимую систему отопления с расширительным баком.
Swift
Открытая система ГВС - когда сетевая непосредственно подается на нужды ГВС.
Закрытая система ГВС - когда сетевая вода подогревает воду, подаваемую на ГВС в теплообменнике.

Зависимая система (отопление) - когда сетевая вода подается в СО здания непосредственно (элеватор, смесшивающий насос)
Независимая система (отопление) - когда контуры ТС и СО разделены в теплообменнике.

Открытый расширительный бак - когда расш. бак связан с атмосферой.
Закрытый расширительный бак - не связан с атмосферой.

Если я правильно понял, вы в системе отопления открытый расш. бак хотите заменить на закрытый. Циркуляционный насос останется тот же.
Gusure
Нет. Я хочу зависимую систему отопления с узлом смешениям перевести на независимую систему через ПТО
Composter
В зависимости от того где стоял насос на схеме и какую роль выполнял могут варьироваться расход и давление, потому однозначный ответ можно дать только после расчет проекта теплового пункта.
tiptop
Цитата(Gusure @ 12.7.2018, 11:25) *
перевести на независимую систему через ПТО

"Независимое присоединение"

А насчёт насоса - да, надо разбираться, какой подойдёт...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.